Сайт 3DNews | Регистрация | Правила | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
![]() ![]() |
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
[включить плавающее окно] #1 | |
![]() Автор темы ![]() Регистрация: 17.03.2004
Адрес: K-PAX
|
XaXoL добавил : Сколько денег, ну само собой чем меньше - тем лучше, наверное не более 4000, а может 3000??? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #2 |
![]() Регистрация: 03.03.2003
Адрес: Moscow city
|
Выбор UPS для средней домашней машины
Выделено из UPS OPC, ваши мнения?
__________________
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо... Последний раз редактировалось falc; 10.06.2004 в 12:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #3 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
XaXoL
Упса 500,стоит~2500р.,если шипко не напрягать лет на 5 хватит.
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #4 |
![]() Регистрация: 09.09.2003
Адрес: Казань
|
Alexandra
А у нас по 40 баксов АРС продаются - это что, левак?
__________________
[3DNews Team] |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #5 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
Marvin
Возможно.
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #6 |
![]() Автор темы ![]() Регистрация: 17.03.2004
Адрес: K-PAX
|
Alexandra
Marvin Вот выделил для себя несколько моделей: APC BACK BR 500I (BR500I) $108,98 APC SMART 420VA (SU420INET) $144,21 SMART POWER PRO 1000VA $99,08 SMART POWER PRO 1400VA $122,18 SMART POWER PRO 2000VA $160,77 SMART PROTECT PRO 1000VA $144,21 UPS ESPADA SI550 Int. $105,76 UPS ESPADA SI600 Int. $116,76 SVEN Power Pro 800 $111,50 BACK Pro Powerman 1400VA+ $130,80 BACK Pro Powerman 2000VA+ $167,53 RealSmart Powerman 1000VA $152,60 RealSmart Powerman 700VA $129,71 Есть ли по ним какая инфа, какой лучше взять. Сейчас брат сказал, что свет 2-3 раза на день вырубается. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #7 |
Новенький
Регистрация: 09.06.2004
Адрес: Челябинск
|
Лично я взял себе PowerMan Compact 650VA за $50 и мою тачку с монитором он держит 4 минуты. Че еще надо для полного счастья? APC конечно круто, но очень дорого.
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #8 |
![]() Регистрация: 01.02.2004
Адрес: Новосибирск
|
Цитата
(XaXoL) »
APC BACK BR 500I (BR500I) $108,98
Конфигурация компьютера: Celeron 2000@2400 1.3 Вольта / Gigabyte GA8-IPE1000 rev.1 / 2*256Mb In Dual Channel / Seagate Barracuda 80Gb 7200RPM / YUAN RadeOn 9600 325/400@460/460 / ac97 / внут модем / Asus 52x / UTT 300Вт / Igloo 4350Pro / Acorp PIM-2 / none / Мыша Logitech M-BJ69, Клава Mitsumi самая обыкновенная / Samsung SyncMaster 757mb / APC / XP официальная, активированная легально, без SP;ME
__________________
Дилетант широкого профиля. По совместительству преподаватель С/С++. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #9 |
![]() Автор темы ![]() Регистрация: 17.03.2004
Адрес: K-PAX
|
А чем отличаются АРС BACK BR от SMART? Ну там линейно-интерактивные.... какой для дома или вообще лучше?
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #10 |
![]() Регистрация: 08.06.2004
Адрес: Middlearth
|
У меня APC 300 и моему компу хватает вполне (не смотря на то, что монитор мощный). Конф компютера можете посмотреть...
__________________
Are You Quake? |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #11 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
XaXoL
SMART- управляемые,BACK-нет.
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. Последний раз редактировалось Alexandra; 15.06.2004 в 07:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #12 |
![]() Автор темы ![]() Регистрация: 17.03.2004
Адрес: K-PAX
|
Alexandra В смысле "управляемые" - это как? В чём смысл их кправляемости и нужны ли они для дома или хватит и BACK"а?
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #13 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
XaXoL
Контупером управляемые по COM али USB,упало,например,напряжение в сети,упса включилась,а контупер время отслеживает,ежели за определённый промежуток напряжометр не восстановился,инициализируется шатдаун,точно так же и при появлении напряжения,упса контупер сама заведёт.BACK тот просто заорёт и всё ручками,ручками.К стати SMART всегда синусоиду от батарей генерит,а BACK тока при провалах. Старые Back не имели модуля управления,а сейчас почти все
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. Последний раз редактировалось Alexandra; 17.06.2004 в 10:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #14 |
![]() Автор темы ![]() Регистрация: 17.03.2004
Адрес: K-PAX
|
Alexandra Так значит для дома BACK"а выше крыши хватит или же SMART"а лучше взять.
А как на счёт других производителей ИБП? ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #15 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
Цитата
(XaXoL) »
И я не понял смысла слова "Контупером "
![]() ![]() ![]() Для дома,BACK за глаза,а что касается производителя,выбирай по месту и финансам.
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. Последний раз редактировалось Alexandra; 18.06.2004 в 04:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #16 |
Продвинутый
Регистрация: 05.09.2003
Адрес: Minsk
|
помогите выбрать ИБП для дома - на что обратить внимание, какие характеристики являются определяющими?
__________________
пусто, хотя наверное здесь могла бы быть ваша реклама. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #17 |
![]() Регистрация: 29.08.2003
Адрес: Киев
|
А упс еще стоит выбирать по количеству последовательно соединенных батарей, чем больше напряжение, тем меньше (при одинаковой мощности) ток, из-за чего аккумуляторы дольше живут, токи через низковольтный преобразователь меньше, т.е. больше кпд и надежность. Поэтому не стоит брать упсы, где стоит всего один 12В аккумулятор. В таких упсах аккумуляторы за три года убиваются, в нормальных до 5 лет доживают.
__________________
Если тебя не сломали, то ты стал сильнее... Последний раз редактировалось V-A; 02.08.2004 в 09:45. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #18 |
Новенький
Регистрация: 09.08.2004
|
Рабяты!
Есть корпус с блоком питания на 350вт. Процессор Атлон 2500 и средняя видюха. Хватит ли UPS на 400 вт? UPS - iPPON. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #19 |
![]() Регистрация: 21.01.2004
Адрес: г. Сергиев-Посад
|
SRJ
Монитор какой? Если хочешь только системник запитать, то хватит, а если с монитором - врядли. Бери 600VA (не Вт, а именно ВА). А так ~ формула: мощность всех потребителей x1,4. Плюс ещё хотябы 10% для перестраховки.
__________________
В этой жизни меня подводят доброта и порядочность. © ##### |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #20 |
Новенький
Регистрация: 09.08.2004
|
Ясно.
TEA. Спасибо!
![]() Монитор Samtron 55E. Но я его не хочу запитывать. Просто я лоханулся когда покупал. В тот же день поехал в магазин, и попросил поменять с доплатой. Но получил отказ. Та на гарантийном талоне в нескольких местах выбит номер. Они только по причине заполненого гарайтийника отказали. А консультант мне "чухал" что хватит его мощи. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #21 |
![]() Регистрация: 21.01.2004
Адрес: г. Сергиев-Посад
|
SRJ
Цитата
Они только по причине заполненого гарайтийника отказали.
Если не жадко времени и нервов, тот можешь и поскандалить... TEA добавил : Да, а тебе его на системник-то хватает? Пробовал уже?
__________________
В этой жизни меня подводят доброта и порядочность. © ##### |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #22 |
![]() Регистрация: 23.06.2004
Адрес: Северная Столица
|
А спасают ли упсы от скачков в сети, и что лучше взять для защиты железа? и спасает ли реально от такой ситуации сетевой фильтр? если да то какой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #23 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
doomcry
Цитата
спасает ли реально от такой ситуации сетевой фильтр?
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #24 |
![]() Регистрация: 23.06.2004
Адрес: Северная Столица
|
Alexandra
а можно купить нормальный упс меньше 80$? у меня свет ооочень редко вырубают ---> не хотел бы переплачивать *$ за "работу в автономном режиме .... 540дней". если не сложно, то и производителя. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #25 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
doomcry
Возьми ippon,для дома - за глаза.
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #26 |
![]() Регистрация: 23.06.2004
Адрес: Северная Столица
|
Alexandra
модель какая, че стоит? |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #27 |
![]() Регистрация: 01.05.2004
Адрес: Мой DOOM - Россия!™
|
Ваше мнение о УПСах NeuHaus SmartLine2 1200 и Ippon Smart Power Pro 1400.
Какой лучше взять? ![]()
__________________
#include <stdio.h> int main(){printf("Hello world!\n");} |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #28 |
![]() Регистрация: 23.06.2004
Адрес: Северная Столица
|
KsN2k
я лично не знаю. но если имеется APC Back-UPS ES 525, то смело бери. не пожалеешь!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #29 |
![]() Регистрация: 27.05.2004
Адрес: Tallinn
|
TEA
....а откуда такая формула? ....эт какой же мне нужен тогда АРС, если БП 400 Вт(больше уже наверное не поставишь) + монитор 100Вт + перефирии 100Вт....это получается-по этой формуле 925 Вт ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #30 |
Новенький
Регистрация: 28.10.2004
|
Обычный компьютер с LCD монитором потребляет 200-250 ВА, с CRT монитором около 300 ВА
Подойдет ИБП мощностью 400-500 ВА Если проблем с сетью (помехи, резкие скачки) нет, основаня задача сохраниться при отключении питания - подойдет практически любой самый простой ИБП Про различия ИБП можно почитать здесь http://www.ups-info.ru/klassy_ibp/sx...lassy_ibp.html |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #31 |
Новенький
Регистрация: 15.10.2004
|
Мне надо выбрать что-нибудь такое.. что бы во-первых (то есть первоочередно) - стабилизировало напряжение, а то у меня 180 это максимум... иногда падает до 140 на пару секунд....а иногда как даст 230
![]() и держало мой комп если нет напряжения в сети 5-10 минут.... что из нижеперечисленого мне может подойти? заранее спасибо! APC Back-UPS ES 350VA APC Back-UPS ES 500VA APC Back-UPS ES 525 APC Back UPS 650 APC Back UPS CS 350 APC Back UPS CS 500 APC Back UPS CS 500VA APC Back-UPS RS 1000VA APC Back-UPS RS 1500VA APC Back-UPS RS 500 APC Back-UPS RS 800VA APC Back-UPS RS/XS 1500VA 24V Battery Pack APC Power regulator/conditioner 1250VA Стабилизатор напряжения APC Power regulator/conditioner 600VA Стабилизатор напряжения |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #32 |
![]() Регистрация: 27.05.2004
Адрес: Tallinn
|
DenisA
...так в том то и дело--что есть скачки и повышение или понижение напряжения.....а в другом то случае-зачем мне он нужен то))) |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #33 |
![]() Регистрация: 06.06.2004
|
Цитата
(Kobets) »
что из нижеперечисленого мне может подойти?
заранее спасибо! Цитата
(Kobets) »
APC Back UPS 650
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #34 |
![]() Регистрация: 22.05.2003
Адрес: Kemerovo
|
Marsellos
Зачем АРС кормить?,есть не плохие конкуренты,тот-же Ippon.
__________________
Нельзя починить только то, что ещё не сломано. Толерантность-бред. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #35 |
![]() Регистрация: 27.05.2004
Адрес: Tallinn
|
Alexandra
а что вы скажете о Mustek? |
![]() |
![]() |