Форум 3DNews
Вернуться   Форум 3DNews > Железо > Охлаждение

Ответ Создать новую тему
Опции темы Опции просмотра
Непрочитано 01.07.2019, 18:23   [включить плавающее окно]   #101
Smirnoff
Мужской Модератор
 
Аватар для Smirnoff
 
Регистрация: 30.12.2004
Адрес: Новосибирск
Цитата (XaXoL) »
вот влажность да - ни разу не встречал
Ещё бы где почитать о влиянии влажности...
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Smirnoff вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2019, 02:33   [включить плавающее окно]   #102
Antinomy
Мужской Модератор
 
Аватар для Antinomy
 
Регистрация: 18.08.2004
Адрес: Владивосток
Цитата (Smirnoff) »
о влиянии влажности...
Насколько я понял отсюда: http://www.rfclimat.ru/tech/avok_wet_air.pdf
Разница в удельной теплоёмкости между сухим воздухом и насыщенным паром (т.е. 100% влажностью) около 1,85 раза (~1 и 1,86 соответственно). Т.е. влияние как CFM.
__________________
Core unstable, system malfunction
What fun is a computer if you don't push it for more than its rated!
Antinomy вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2019, 12:33   [включить плавающее окно]   #103
Smirnoff
Мужской Модератор
 
Аватар для Smirnoff
 
Регистрация: 30.12.2004
Адрес: Новосибирск
Цитата (Antinomy) »
около 1,85 раза
Занятненько...
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Smirnoff вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2019, 02:08   [включить плавающее окно]   #104
Antinomy
Мужской Модератор
 
Аватар для Antinomy
 
Регистрация: 18.08.2004
Адрес: Владивосток
Smirnoff, стоит только учесть, что это удельная теплоёмкость, т.е. на кг. А вот сохраняется ли пропорция при пересчёте на объём - тут школьная программа по газовой динамике уже подзабылась
__________________
Core unstable, system malfunction
What fun is a computer if you don't push it for more than its rated!
Antinomy вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2019, 10:39   [включить плавающее окно]   #105
Smirnoff
Мужской Модератор
 
Аватар для Smirnoff
 
Регистрация: 30.12.2004
Адрес: Новосибирск
Цитата (Antinomy) »
сохраняется ли пропорция при пересчёте на объём
Кубометр влажного воздуха по любому весит бОльше кубометра сухого - так что пропорция лишь усугубляется.
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Smirnoff вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2019, 09:00   [включить плавающее окно]   #106
Fifild
Мужской Общительный
 
Регистрация: 25.08.2015
Адрес: Волгоград
Брать в расчет влажность воздуха не имеет смысла, т.к. влажность постоянно варьируется и регулировать влажность собственноручно хоть и возможно (увлажнителями воздуха к примеру), но разве кто-то в здравом уме станет этим заниматься?! Но встает вопрос с заявленными рассеиваемыми ваттами: при какой влажности производились замеры? Ведь манипулируя влажностью воздуха можно манипулировать конечными цифрами в тех.паспорте...
Потому склонен обращать внимание на площадь радиатора и объем прогоняемого воздуха за единицу времени.
Fifild вне форума  
Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2019, 10:05   [включить плавающее окно]   #107
Karats
Мужской Модератор
 
Регистрация: 14.02.2011
Адрес: Россия
Помимо площади радиатора и потока воздуха имеет чуть ли не большее значение конструкция самого радиатора, можно сделать скажем большую площадь но не обеспечить равномерный теплообмен между трубками и пластинами расположив первые не рационально, в результате чего такой радиатор с большей площадью проиграет радиатору с меньшей, и не только.
Полезное видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=A8KJwdVKTok
Karats вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2019, 09:08   [включить плавающее окно]   #108
Smirnoff
Мужской Модератор
 
Аватар для Smirnoff
 
Регистрация: 30.12.2004
Адрес: Новосибирск
Цитата (Fifild) »
Брать в расчет влажность воздуха не имеет смысла, т.к. влажность постоянно варьируется и регулировать влажность собственноручно
При сравнительном тестировании кулеров необходимо обеспечить одинаковые условия - иначе просто сравнивать будет нечего.
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Smirnoff вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2019, 11:27   [включить плавающее окно]   #109
Bpbrik
Мужской Начинающий
 
Аватар для Bpbrik
 
Регистрация: 19.02.2018
Адрес: Новосибирск
В моём понимании сравнение всю жизнь было только в цене, если за эти деньги кулер справляется и поддерживает должную температуру даже при нагрузках. И зачем мне эта разница в 5-10 градусов, что мне даст дорогой вариант, я возьму дипкуловского гамакса и не буду париться о соприкосновении площадок. Зачем?
Bpbrik вне форума  
Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2019, 11:34   [включить плавающее окно]   #110
Lesnik75
Мужской Супер модератор
 
Регистрация: 08.02.2003
Адрес: Novosibirsk
Bpbrik
Берите и не парьтесь. Только зачем об этом в форум сообщать? 90-99% покупателей поступают так же, особенно в той области в которой толком не разбираются.
__________________
и тут пришел лесник ;)
Lesnik75 вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2019, 12:23   [включить плавающее окно]   #111
Smirnoff
Мужской Модератор
 
Аватар для Smirnoff
 
Регистрация: 30.12.2004
Адрес: Новосибирск
Цитата (Bpbrik) »
сравнение всю жизнь было только в цене, если за эти деньги кулер справляется
Боксовый всегда справляется, так что при твоём подходе данный топик читать бессмысленно.
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Smirnoff вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2019, 15:44   [включить плавающее окно]   #112
Fifild
Мужской Общительный
 
Регистрация: 25.08.2015
Адрес: Волгоград
Цитата (Karats) »
можно сделать скажем большую площадь но не обеспечить равномерный теплообмен между трубками и пластинами расположив первые не рационально, в результате чего такой радиатор с большей площадью проиграет радиатору с меньшей
Спасибо. Действительно полезный материал. Но вопрос: разве между разными участками радиатора не происходит теплообмена? Ведь лишь в этом случае ваше утверждение справедливо.
Я бы связал эффективность рассеивания тепла с площадью, которую обдувает поток воздуха. Если радиатор огромный, но обдувается лишь часть его поверхности - естественно отвод тепла будет хуже, чем у небольшого радиатора, но площадь которого обдувается полностью.
У каких производителей по вашему мнению самые эффективные радиаторы?
Fifild вне форума  
Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2019, 17:27   [включить плавающее окно]   #113
Smirnoff
Мужской Модератор
 
Аватар для Smirnoff
 
Регистрация: 30.12.2004
Адрес: Новосибирск
Цитата (Fifild) »
вопрос: разве между разными участками радиатора не происходит теплообмена?
Есть такое дурацкое забавное понятие: тепловое сопротивление. У тепловых трубок (в их рабочем диапазоне температур) оно крайне маленькое - но вот у алюминия (или даже у меди/серебра) оно уже весьма заметно. Так что обмен теплом между разными участками отлично обеспечивается тепловыми трубками - но не самими алюминиевыми/медными рёбрами; так что качество контакта между тепловыми трубками и рёбрами, толщина рёбер и расстояния между рёбрами весьма влияют на общую эффективность отвода тепла...
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Smirnoff вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2019, 00:10   [включить плавающее окно]   #114
detector
Мужской Новенький
 
Регистрация: 11.06.2019
Цитата (Lesnik75) »
90-99% покупателей поступают так же, особенно в той области в которой толком не разбираются.
Так а в чем проблема, в чем нужно разбираться в банальном кулере? Если изучать воздушные потоки в системном блоке, организацию раскладки кабелей, то можно не дойти до установки оперативки или куда больше подключения жестких дисков. Кулер должен охлаждать, и я полностью поддерживаю Bpbrik, и не важно кто его производитель. Внутри системного блока есть намного больше вещей на которые стоит обращать внимание, чем на кулер.
detector вне форума  
Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2019, 05:18   [включить плавающее окно]   #115
Lesnik75
Мужской Супер модератор
 
Регистрация: 08.02.2003
Адрес: Novosibirsk
Дорогой detector, лично вам ни в чем не нужно разбираться, особенно если у вас раскладка кабелей настолько вызывает переполнение стека что дело не доходит до установки оперативки.
Действительно, cooler это охладитель, в этом и я охотно поддержу и вас, и Bpbrik, и всё остальное прогрессивное человечество.
Специально для вас перефразирую свое сообщение - если вам не интересно разбираться в банальном кулере то берите любой и не парьтесь. И извольте не засорять тему пустым флудом. Пишите в темах, посвященных "вещам внутри системного блока на которые стоит обращать внимание".

А то понимаешь прибегает юниор в тему посвященную аудиокартам, и начинает доказывать что ему встроенного звука за глаза, он разницу не слышит, звуки Windows воспроизводятся и больше ему не надо - значит и всем другим не надо, а то можно не дойти до важного - до подключения жестких дисков. Это вольная аналогия-пример как не надо поступать.
__________________
и тут пришел лесник ;)

Последний раз редактировалось Lesnik75; 10.07.2019 в 05:45.
Lesnik75 вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2019, 00:14   [включить плавающее окно]   #116
detector
Мужской Новенький
 
Регистрация: 11.06.2019
Глубоко уважаемый Lesnik75, коль вы настолько в теме и хорошо разбираетесь в проблематике движения воздуха внутри системного блока, расскажите мне принципиальные отличия Zalman CNPS10X, DeepCool GAMMAXX 300, Thermalright Macho Rev ну и какой-нибудь бюджетный Cooler Master Hyper T200. Ценники у них отличаются принципиально, у некоторых в 2-3 раза при равных характеристиках.
Не подумайте, что подколка, просто хочется услышать мнение разбирающегося человека.
detector вне форума  
Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2019, 09:03   [включить плавающее окно]   #117
Lesnik75
Мужской Супер модератор
 
Регистрация: 08.02.2003
Адрес: Novosibirsk
Цитата (detector) »
расскажите мне принципиальные отличия
Дорогой detector, ваше концептуальное заблуждение в том что у меня есть желание кому-то что-то рассказывать. Тем более что вам это не важно.
Cosa Nostra, наше дело, обеспечивать порядок в форумах, не более того.
Обзоры вы и сами способны найти, мне гадать что подразумевается под CNPS10X - Рerforma, Performa+, Optima, Extreme и т.д. просто влом. Как и развивать общую тему теплофизики и тепломассообмена применительно к бюджетным СО.
Кроме явного - количество и габариты тепловых трубок, площадь радиатора, форма тепловой площадки - могу подсказать что ТТ (теплотрубки) разных производителей могут отличаться по эффективности теплообмена, не все йогурты одинаково полезны.
Так что если уж у вас есть конкретные вопросы то пожалуйста сформулируйте их по возможности технически грамотно. Конкретная модель, конкретные характеристики и т.д. Кто-нибудь при желании возможно и расскажет кто есть ху.
Не то действительно можете получить вполне правильный ответ что эти Zalman CNPS10X, DeepCool GAMMAXX 300, Thermalright Macho Rev ну и какой-нибудь бюджетный Cooler Master Hyper T200 ни чем не отличаются от боксового кулера по сравниваемой характеристике - поддержке сокета ХХХ и если вам не важно то берите кулер поставляемый производителем CPU
__________________
и тут пришел лесник ;)
Lesnik75 вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2019, 10:01   [включить плавающее окно]   #118
Bpbrik
Мужской Начинающий
 
Аватар для Bpbrik
 
Регистрация: 19.02.2018
Адрес: Новосибирск
Цитата (Lesnik75) »
ни чем не отличаются от боксового кулера по сравниваемой характеристике - поддержке сокета ХХХ и если вам не важно то берите кулер поставляемый производителем CPU
Да не в этом дело, лично у меня боксовый вышел из строя примерно через год работы, я его снял и показал в магазине и мне продали такой же. Но он во первых какойто шумный, а во вторых не доверие появилось к этой боксовой модели. И я бы с радостью заменил бы, но вот на какой это уже вопрос. Из выше предложенных думю любой будет держать температуру, но какой тише и какой качественнее это уже вопрос. Обзоры кстати посмотрел, самые ходовые дипкул и залман.
Bpbrik вне форума  
Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2019, 14:21   [включить плавающее окно]   #119
Lesnik75
Мужской Супер модератор
 
Регистрация: 08.02.2003
Адрес: Novosibirsk
Цитата (Bpbrik) »
лично у меня боксовый вышел из строя примерно через год работы
Intel box cooler? Через год работы? Можно уточнить в чем случилась неисправность?

Цитата (Bpbrik) »
Из выше предложенных думю любой будет держать температуру, но какой тише и какой качественнее это уже вопрос.
Надеюсь что вы поможете мне понять одну загадку - что именно вам надо.
Пока многое не очевидно.
Напишите свои технические требования и желаемый бюджет.
При определенных требованиях действительно разницы между рядом моделей нет.
Разница начинается когда требования завышаются, в стиле "хочу для TDP ~ 300 W / шум ~ 35 dB" ))). Там разница между кулерами значительная.
__________________
и тут пришел лесник ;)

Последний раз редактировалось Lesnik75; 12.07.2019 в 04:34.
Lesnik75 вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2019, 23:50   [включить плавающее окно]   #120
detector
Мужской Новенький
 
Регистрация: 11.06.2019
Спасибо, уважаемый,Lesnik75. Из вашего комментария я понял, что рассказать вы можете много, но Cosa Nostra, ваше дело, обеспечивать порядок в форумах, не более того, ну в таком случае, если Bpbrik не нарушает правила форума, то не мешать ему общаться. Понятие флуд очень субъективное понятие.
Спасибо за внимание.
detector вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ Создать новую тему

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright © 2000-2017 3DNews. All Rights Reserved.
Администрация 3DNews требует соблюдения на форуме правил и законов РФ
Серверы размещены в Hostkey