Тема: Вопросы PoE
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 13.11.2019, 09:56   #4
SOLO
Мужской Недосягаемый
 
Аватар для SOLO
 
Регистрация: 06.05.2003
Адрес: Иркутск
Цитата ([BMs) »
Capt. Loki;2686668]У тебя какие-то другие "были случаи"?
Да, только обратный случай - где-то валяется спаленная точка доступа микротика, воткнутая по ошибке в PoE коммутатор Dlink dgs-1210-10p, 48 вольт она не пережила, утащив заодно и порт в коммутаторе. Я в свое время вникал в этот вопрос, даже тут тему создавал (Passive PoE от HikVision и Mikrotik, правда, без толку. В итоге просто отметил для себя что они таки не совместимы и забил. Сейчас не поленился - вник по новой . Ну да, по идее разница только в напряжении и обратной связи, распиновка идентичная. Только с Hikvision вопрос открытый остался, хотя подозреваю что у них тот же 24v passive-poe, что и у mikrotik.
__________________
Добро всегда побеждает зло, поэтому кто победил - тот и добро.
SOLO вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием