Тема: Вопросы PoE
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 13.11.2019, 08:07   #3
[BMs] Capt. Loki
Мужской Модератор
Автор темы
 
Регистрация: 13.02.2003
Адрес: Новосибирск
Цитата (SOLO) »
чтоб туда IEEE 802.3x не воткнули, а то были случаи
"а шо такова?"

Passive PoE выходы на MT отдают питание "+" по синей паре, "-" по коричневой. Напряжение блока питания, без преобразования.
802.3af режим B принимает питание на тех же парах в той же полярности.
То есть, если подключаемое at/af устройство не настолько прожорливое, чтоб пожечь цепи в passive-out, оно в худшем случае просто не заработает (не включится), и всё.
У тебя какие-то другие "были случаи"?
__________________
In a world without walls and fences - who needs windows and gates?
I am root!
[BMs] Capt. Loki вне форума  